北京兆維電信IDC機房的空調系統保障
兆維機房采用水冷落地或專用空調(N+1模式),通過下送風上回風方式,可精確控制各空間的溫度及濕度
建有新風系統高壓輸入潔凈的新鮮空氣,保證機房常年恒溫恒濕,滿足機房溫度常年在21-25攝氏度之間,相對濕度常年在40%~60%之間
在兆維機房的固定位置(離地面上1.8米,設備列櫃前方)設置溫度和濕度測試儀,機房值班人員定時記錄相關的數據
機房內還專用空調監控系統、環境溫濕度監控系統,對機房內空調和環境情況進行實時監控
平均溫度:22±2℃;相對濕度:50±10%
潔凈度:靜態條件下,空氣中0.5nm的塵粒數少於18000粒/升
空調動力電源、機房照明電源獨立供電
消防系統保障
數據中心機房采用防火構架及材料,消防能力符合電信級標準,機房及樓道內安裝溫度煙霧感應消防系統、防火報警探測頭 , 遇火情時系統自動報警
先進的環保型FM200(七氟丙烷)氣體滅火系統。當溫感及煙感探測器同時報警時,自動釋放FM200氣體,迅速滅火
機房內還配備手提式、推車式滅火器,具備完備的安全走火通道和逃生門,並嚴格按照規範布置相關的安全指示