萬級無塵車間的標準
塵粒濃度、微生物數量、壓差、溫濕度、照度。
1、塵粒濃度:大於或等於0.5微米的粒子數量不超過350000個,大於或等於5微米的粒子數不得超過2000個。
2、微生物數量:浮遊菌數不得超過100個每立方米;沈降菌數不得超過3個每培養皿。
3、壓差:相同潔凈度等級的潔凈室壓差保持壹致,對於不同潔凈等級的相鄰潔凈室之間壓差要≥5帕,潔凈室與非潔凈室之間要≥10帕。
4、溫濕度:壹般沒有特殊要求,車間內的溫度控制為18℃到26℃,相對濕度控制為45%到65%。如果有特殊要求,應根據產品的生產工藝要求去設置溫濕度範圍。
5、照度:潔凈室(區)的主要生產用房壹般照度值宜≥300Lx;輔助工作室、人員凈化和物料凈化用室、氣閘室、走廊等的照度值宜為200~300Lx。